Перейти к содержимому


Фотография

Строим автономные фермы на базе морского контейнера


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 ecoinfarm

ecoinfarm

    МЕСТНЫЙ

  • 38 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 632 сообщений

Отправлено 20 марта 2020 - 07:37

Предлагаем услугу строительства мобильной автономной фермы для промышленного майнинга криптовалют на базе 20-футового морского контейнера. Подходит для установки 144 шт. Antminer S9. В нашем решении есть удаленное управление, системы пожарной и охранной сигнализации, современные системы вентиляции и охлаждения. Фермы собираются с любовью к деталям и надежности. Находимся в Питере, работаем со всей страной и ближним зарубежьем!
http://ecoin.farm

https://www.facebook.com/Ecoinfarm

 

0U2A5299.thumb.jpg.4923137ac2016008f56f5

0U2A5342.thumb.jpg.ee49f3194173c86644cdc

0U2A5345.thumb.jpg.5b22f4a6843cee7f1af34

0U2A5426.thumb.jpg.d8807c1ad0691916ba5cd

0U2A5441.thumb.jpg.d7d78a6acac7b62f12da8


  • 0

#2 matroska

matroska

    МЕСТНЫЙ

  • 1 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 547 сообщений
  • DEPOSIT:Только через Гарант-Сервис

Отправлено 21 марта 2020 - 09:17

Установка приточно-вытяжная ПВ1 L= 24000 м3/ч - это, с учетом потерь около 60 кВт отводимого тепла. Т.Е примерно 45 штук S9, 144 штуки перегреются. + Неутепленный морской контейнер будет давать несколько мегаватт по теплопритоку от солнечного излучения летом. Расчеты вы не делали


  • 0

#3 gapak

gapak

    Новичок

  • 0 topics
  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 03 апреля 2020 - 08:27

отписал


  • 0

#4 Lotgen

Lotgen

    Пользователь

  • 4 topics
  • Пользователи
  • PipPip
  • 41 сообщений

Отправлено 04 апреля 2020 - 05:58

Интересная задумка. Хороших продаж


  • 0

#5 Домовой

Домовой

    МЕСТНЫЙ

  • 0 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 348 сообщений

Отправлено 01 мая 2020 - 10:26

красиво. схему бы охлаждения. а то по видео не всё понятно. вроде, вентилятор, то что внизу слева - на приточку, а крутится на видео как вытяжной.


  • 0

#6 Artex

Artex

    МЕСТНЫЙ

  • 0 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 329 сообщений

Отправлено 25 октября 2020 - 06:26

какова стоимость


  • 0

#7 seva

seva

    МЕСТНЫЙ

  • 0 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 120 сообщений

Отправлено 12 июня 2021 - 09:35

поддержу. арифметика-то проста: 144 S9, каждый дает 300 кубов в час, итого 144x300=43200. 43200 кубов в час должна прокачивать ваша вентиляция в контейнере, иначе часть начнет греть контейнер изнутри, причем очень быстро и трагично с учётом микромасштабов помещения. душегубка для асиков.


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных